오븐을 사용하면 왜 차단기가 내려갈까요 ?
다른곳에서는 잘되는데 저희집에서 사용하면 차단기가 내려가고 정전이됨니다 온도를 너무 높게 사용해서 그러나 해서 가장 낮은 온도로해도 길어야 1분정도 돌아가고 차단기가 내려가네요..오븐을 사용하고 싶은데 방법이 업을까요 ?
안녕하세요
아파트 관리소에서 전기과장으로 근무하고 있습니다
전선의 굵기를 산정하는 기준은 전류기준입니다
그렇다면 전선을 기준보다 가늘게 사용한다면 전선이 과열하여 선과선끼리 늘러붙어 화재의 원이이 되기도합니다
그렇기때문에 방지를위해 차단기를 적정하게 선정하게 됩니다
차단기 20A기준으로 전선은 보통2.5SQ를 사용하고 소비전력은 대략 4.4KW이며 80%인 3.5KW를 넘어서는 안됨니다
사용하시는 오븐의 소비전력이 얼마인지는 알수 없지만 보통 3.5KW는 넘지 않을겁니다
하지만 오븐과 다른 전기제품을 같이사용한다면 쉽게 초과해버리죠
요즘에는 전기공사시 에어컨, 인덕션을 전용으로 따로따로 배선하고 차단기 또한 분리해놓습니다
전선의 굵기도 4SQ이상으로 하고요
쉽게말씀드리면 사용하시는 코드에 여러개의 가전제품을 사용하기 때문에 전류가 초과되어 차단기가 반응을 하는겁니다
지극히 정상적인거죠 반응이 되지않으면 화재가 날수있으니까요
가정으로 말씀드리면 멀티탭에 오븐만 꼽았다 하더라도 다른 콘센트와 연결이되어 있기때문에 전류가 초과되는것이죠
질문자님의 집에 배선이 에어컨, 인덕션이 따로따로배선이 되어있는지 모르겠지만
따로배선되어있다면 인덕션쪽에 연결해서 사용하셔야합니다
물론 인덕션 또는 오븐 한제품만 사용하셔야하고요
오래된집이라면 따로 배선이 되어있지않을테니 정 사용하고싶으시다면 오븐의 소비전력이 2KW이하일 경우에만
오븐을 사용하시는 콘센트의 선로에 연결된 다른 가전제품을 거의 모두 뽑으셔야 되고요
(소비적력은 제품에 표기되어있습니다)
소비전력이 2KW~3.5KW 라고 하더라도 오븐만 사용한다면 가능은합니다만 전선의 굵기가 2.5SQ라고하면
위험하기때문에 권장하지않습니다.
소비전력이 전자든 후자든 사용은 가능하지만 위험하므로
배선 및 차단기를 신설하여 사용하시는게 가장 바람직합니다