접지저항이 높으면 어떤 문제가 발생하나요?

접지 공사를 할 때 접지저항을 낮추는 것이 중요하다고 배우는데, 만약 접지저항이 높으면 어떤 문제가 생기는지 궁금합니다. 단순히 전기가 잘 안 빠지는 것인지, 아니면 더 위험한 상황이 발생할 수 있는지 알고 싶습니다. 또한 현장에서 접지저항을 낮추기 위해 어떤 방법을 사용하는지도 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    접지 저항이 높으면 사고 시에 전류가 땅으로 흘러가지 못합니다. 그래서 기기 외함에 전기가 그대로 머물러서 감전이나 화재 위험이 커집니다. 단순히 전기가 안 빠지는 수준이 아니라 기기 고장이나 통신 노이즈를 유발하기도 해요. 그래서 현장에서는 접지봉을 여러 개 연결하거나 저감제를 써서 저항을 낮추려고 노력을 합니다.

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    결론부터 말씀드리면 접지저항이 높으면 이상 전류가 제대로 대지로 흐르지 못해 감전과 설비 손상의 위험이 커집니다. 누전이나 낙뢰와 같은 상황에서 전류가 빠르게 흘러야 하는데, 접지저항이 크면 전압이 설비 외함에 남아 인체 감전으로 이어질 수 있습니다. 또한 보호장치가 정상적으로 동작하지 않을 수도 있어 사고가 확대될 가능성이 있습니다. 그래서 접지봉 추가 설치, 접지선 길이 확보, 토양 상태 개선 등을 통해 저항을 낮추는 작업이 중요합니다.