누전차단기가 자꾸 떨어져서 커버를 제거 하니깐 더이상 안떨어 지는데요 왜 이런걸까요
오래된 집인데 누전차단기 버튼을 누른이후 누전차단기 뒤에 붙은 검정색 차단기 2개
다 내리고 해도
올리면 바로 떨어져서 새 누전차단기 주문했는데요
뚜거비집 커버를 뗴니깐 기존 누전차단기 올려도 안떨어져요
왜 이런걸까요 외부에 뚜껑커버만 나사 2개 풀어서 뗸건데요 내부는 선뗌에 건드릴 엄두도 못내고
안녕하세요. 김준연 전기기사입니다.
누전차단기 때문에 고민이 많으시네요. 답변을 우선드리자면 지금현상이 정상적으로 보일수 있지만 언젠가는 똑같은 현상이 반복이 될 가능성이 높습니다. 커버 제거및 조립을 했다고해서 누전 차단기에 영향은 전혀없습니다. 누전차단기를 주문 하셨다고하니 무조건 교체하는것을 추천드리며 교체하실떄 30a누전차단기만 하시지 마시고 나머지도 모두 교체하시길 추천드립니다. 교체하실때는 1차측 2차측 모두 전기 차단하신 후에 교체하시고 안전하게 교체하시기 바랍니다.
제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
1명 평가안녕하세요. 구승규 전기기능사입니다.
커버측에 누전을 발생시키는 접촉부가 있는지 확인하시고 해당 주 차단기는 활선 작업을 하셔야 하기때문에 전문 활선 작업 자격을 가춘 전문가가 하셔야 합니다.
한전에 문의해서 교체및 점검 받는걸 추천드립니다.
1명 평가안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.
차단기를 올리면 떨어진다는 것은 차단기 고장이 아니고 어디에 문제가 있습니까 차단을 하는 것뿐입니다 혼자서 하지 마시고 전문가를 부르시기 바랍니다 감전사고나 정신적인 트라우마가 생길 수 있습니다 220볼트와 같은 저압에서 사망 사고도 있습니다 특히 혼자 있다면 더 위험하구요
1명 평가