배전용 찬단기랑 누전차단기 교체할건대 도움좀주세요
배전용 차단기랑 누전차단기를 전부 교체할건데요 밖에서 메인선을 차단하고해야되나요?
아니면 그냥 진행해도 되나요? 밖에는 바로 계량기랑 연결되어있어서 어떻게 차단하는지 모르겠네요
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.
배전용 차단기와 누전차단기를 교체할 때는 반드시 안전을 최우선으로 해야 합니다. 메인 전원을 차단하지 않고 작업을 진행하면 감전 위험이 크기 때문에, 반드시 밖에서 메인 선을 먼저 차단해야 합니다. 계량기와 연결된 전원 선은 일반적으로 분전반(콘트롤 박스) 안에 메인 차단기가 있습니다. 작업 전 안전을 위해 분전반의 메인 차단기를 찾아서 차단하셔야 합니다. 만약 메인 차단기의 위치를 모르거나 차단 방법이 확실하지 않다면, 전문 전기 기술자에게 도움을 요청하는 것이 안전합니다.
안녕하세요. 전기전자 분야 전문가입니다.
배전용 차단기와 누전차단기를 교체하기 위해서는 안전을 우선으로 해야 합니다. 메인 전원선을 차단하지 않은 상태에서 작업을 진행하면 전기 충격의 위험이 있으므로 반드시 전원을 차단한 후 작업을 진행하는 것이 좋습니다. 계량기와 연결된 메인 전원선을 차단하려면 보통 계량함에 메인 차단기가 있습니다. 해당 차단기를 올려 전원을 차단한 후 안전하게 작업을 진행하세요. 만약 메인 차단기를 찾지 못하시거나 작업에 어려움이 있다면 전문 전기 기술자에게 도움을 받는 것이 안전합니다.
좋은 하루 보내시고 저의 답변이 도움이 되셨길 바랍니다 :)
안녕하세요. 서인엽 전문가입니다.
배전용 차단기와 누전차단기를 교체할 때는...........
저, 메인 전원 공급을 차단해야 합니다. 보통 메인 차단기는 아파트나 집의 전기 패널에 위치해 있습니다. 이 차단기를 꺼서 전체 전원을 차단하면, 안전하게 작업할 수 있습니다.
배전용 차단기와 누전차단기를 조심스럽게 교체합니다. 이 과정에서는 적절한 절연 장비를 사용하고, 전선 연결이 정확하게 이루어졌는지 확인합니다
안녕하세요. 강상규 전문가입니다.
정상적인 절차는 한전에 연락해서
개폐시간과 투입시간을 정해서 작업하셔야합니다
로컬 누전차단기의 경우는 메인차단기를
차단시켜 작업이가능하나
메인차단기는 활선작업을 해야하니
전문가인 전공도 활선작업을
꺼려할것입니다
안녕하세요. 박준희 전문가입니다.
네 맞습니다. 메인선 차단하고 하셔야죠.
그냥 쉽게 생각하시면 쉽습니다. 외부와 연결된 메인 배선용차단기는 반드시 차단하고 누전차단기는 전기담당자 입회하에 가능하죠.
감사합니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
배전용 차단기와 누전차단기를 교체할 때는 반드시 안전을 위해 외부 메인선을 먼저 차단해야 합니다 메인선을 차단하지 않고 작업을 진행하면 감전 사고가 발생할 위험이 크기 때문에 반드시 메인 차단기를 내려 전원 공급을 완전히 차단한 후 작업을 시작하는 것이 안전합니다.