풍력터빈발전기에서 외부 피뢰침설치는 어떻게 하나요?

안녕하세요. 전기설비에 종사하는 30대 여성입니다. 풍력터빈발전기에서 외부 피뢰침 설치를 하는데 안전하게 어떻게 해야 하나요?

55글자 더 채워주세요.
4개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 전기기사 자격증을 보유하고 있는 사람입니다. 터빈발전기에서 주요 구조물에 피뢰침을 설치해야 낙뢰가 터빈에 떨어지는것을 방지할 수 있고, 피뢰침은 특히 터빈 가장 높은 곳에 설치해야 안전하게 보호될 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.

    풍력터빈발전기에서 외부 피뢰침 설치는 발전기와 그 구조물의 안정성을 확보하는 데 매우 중요합니다. 먼저, 피뢰침은 터빈의 가장 높은 지점에 설치하여 번개로 인한 피해를 줄이는 것이 핵심입니다. 피뢰침은 정확하게 접지 시스템과 연결해야 하며, 이를 통해 번개가 지면으로 안전하게 흘러갈 수 있도록 합니다. 접지 저항을 낮추기 위해 지역의 토양 조건을 고려해야 하며, 정기적인 유지보수와 검사가 필수적입니다. 현장에서 작업 시엔 항상 적합한 개인보호장비를 착용하고, 안전 지침을 준수하는 것이 중요합니다. 제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    풍력 터빈은 높은 구조물로서 번개와 낙뢰에 취약하기 때문에, 적절한 피뢰침 설치가 반드시 필요합니다

  • 안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.

    풍력터빈발전기에서 피뢰침은 발전기 외부 가장 높은지점에 설치하고 케이블을 땅으로 연결시켜 구현시킵니다.