변압기 효율 문제에서 철손, 동손이 나오는데 계산은 되는데 개념이 헷갈립니다. 왜 손실을 나눠서 보는지 궁금합니다.
자세히 알려주실분
2개의 답변이 있어요!
최광민 전기기사
한국전기기술인협회
∙
안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.
결론적으로 변압기 효율은 입력 대비 실제 출력 비율이며, 손실을 정확히 알아야 효율을 계산할 수 있습니다. 철손은 전압만 걸려도 발생하는 손실이고, 동손은 전류에 비례하는 손실입니다
채택 보상으로 83베리 받았어요.
평가
응원하기
최정훈 전기기사
연세대학교
안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.
변압기의 효율은 나가는 출력이랑 들어오는 입력의 비율입니다. 철손은 전원만 걸리면 생기는 고정 손실이고 동손는 전류가 흐를 때 변하는 부하 손실입니다. 손실 성격이 아예 다릅니다. 그러니 나눠서 정확한 효율 계산이 가능하고 부하에 따른 최대 효율점도 찾을 수 있는 것이죠. 이렇게 구분해서 이해하시면 실무에서도 훨씬 편하게 사용하실 수 있으실 겁니다.