공장내 결로가 엄청심해 천정부에 물이맻혀 바닥으로 낙수가 엄청나요 결로가 생기는 원인이 뭔지 궁금합니다.
제지 공장내에 결로가 엄청심해서 천정부에 이슬들이 맻혀 바닥으로 낙수가 엄청난데요 결로가 생기는 원인은 무엇이며 결로가 생기지 않게하렴 어떤조치를 취해야하는지 조언 부탁드립니다.
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.
제지 공장 내 결로 문제로 인해 천정에서 이슬이 맺히고 바닥으로 낙수가 발생하고 있다는 말씀을 들었습니다.
결로는 실내 공기가 차가운 표면과 접촉하여 수증기가 응결되면서 발생하는 현상입니다. 제지 공장 내 결로는 여러 가지 요인이 복합적으로 작용하여 발생할 수 있습니다.
제지 공장은 종이 생산 과정에서 많은 양의 물을 사용하기 때문에 실내 습도가 높아집니다. 높은 습도는 결로 발생의 주요 원인이 됩니다.
제지 공장 내 온도가 낮으면 실내 공기가 포화 수증기량보다 적은 수증기를 함유할 수 있게 됩니다. 이는 결로 발생을 촉진합니다.
제지 공장 내 벽, 천장, 바닥 등의 표면 온도가 낮으면 실내 공기가 이러한 표면과 접촉할 때 결로가 발생하기 쉽습니다.
실내 공기 순환이 부족하면 습한 공기가 한 곳에 머물면서 결로 발생 가능성이 높아집니다.
벽, 천장, 바닥 등의 단열이 부족하면 외부의 차가운 온도가 실내로 전달되어 결로 발생 가능성이 높아집니다.
환기 시스템 개선: 실내 습도를 낮추기 위해 환기 시스템을 개선하여 외부 건조한 공기를 공급합니다.
제습기 설치: 제습기를 설치하여 실내 습도를 직접적으로 감소시킵니다.
난방 시스템 개선: 난방 시스템을 개선하여 실내 온도를 높입니다.
단열 강화: 벽, 천장, 바닥 등의 단열을 강화하여 외부 열 손실을 줄입니다.
팬 설치: 팬을 설치하여 실내 공기 순환을 개선합니다.
환기구 설치: 환기구를 설치하여 습한 공기가 외부로 배출되도록 합니다.
벽, 천장, 바닥 등의 단열 강화: 벽, 천장, 바닥 등의 단열을 강화하여 외부 차가운 온도가 실내로 전달되는 것을 막습니다.
결로 방지 코팅: 벽, 천장, 바닥 등에 결로 방지 코팅을 하여 표면에 수증기가 응결되는 것을 방지합니다.
결론적으로, 제지 공장 내 결로 문제를 해결하기 위해서는 습도 감소, 온도 상승, 공기 순환 개선, 단열 강화, 결로 방지 코팅 등의 다양한 조치를 종합적으로 적용해야 합니다.
답변이 마음에 드신다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.