일반 건물에는 환기 장치가 얼마정도나 있나요?

우리가 건물을 지을때 막짓는것이 아니라 그래도 여러가지 장치들을 설치를 하는데요.

환기 장치는 얼마정도나 해서 넣는것인지 궁금 합니다.

55글자 더 채워주세요.
2개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 염정흠 전문가입니다.

    환기장치는 필요에 따라 다릅니다. 지하층에 주차장이 설치될 경우에는 법적 기준에 따라 환기장치를 결정합니다. 주차장이 아닌 일반 건축물에 기계환기 대상은 30세대 이상의 공동주택이나 주택을 포함한 주택 이외의 시설과 동일 건축물로 건축한 30세대 이상의 주택 등으로 주로 주거용 건축물입니다. 기준은 시간당 환기 성능, 오염물질 제거나 여과 성능 등 여러 기준에 맞춰 계획하도록 정하고 있습니다. 보통 신축공동주택에 적용되지만 단독주택에도 적용 가능합니다. 주거용 외에도 필요하다면 환기장치를 설치할 수 있지만 비용적인 문제로 소규모에는 주로 자연환기를 계획하는 경우가 많습니다.

  • 안녕하세요. 박정철 전문가입니다.

    건물의 환기정도는 보통 환기횟수로 나타내는데, 실내 공기가 1시간에 외부 공기와 몇 번 교체되는지를 나타내요. 시간당 주거용은 0.51~1회, 사무실은 1~3회, 교육시설은 3~6회, 의료시설은 6~12회가 권장되요. 환기횟수가 낮으면 공기 오염이 심해지고, 너무 높으면 에너지 손실이 크고 비용도 높아지게 되죠. 말씀드린 것처럼 건물 용도와 인원 밀도에 맞춰 적절한 환기 설계가 이루어지는 것입니다.