천장 전등을 추가로 달때 전기배선이 없는경우 어떻게 해야되나요?

전기를 천장에 별도로 따로 설치를 하려고할때 전기를 기존 전기선에서 따낼수 있나요?

아니면 전기작업을 전부 다시 해야되는건가요?

55글자 더 채워주세요.
6개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.

    천장에 전등을 추가 설치하려면 기존 전기선으로부터 전원을 가져오는 방법이 일반적입니다. 우선, 기존 스위치나 인근의 콘센트에서 전원을 분기할 수 있는지 확인해야 합니다. 만약 가능하다면, 전선 배선을 통해 새로운 전등까지 연결할 수 있습니다. 이 과정에서 반드시 안전을 위해 전원을 차단한 상태에서 작업해야 하며, 추가로 전선의 용량이 충분한지도 고려해야 합니다. 하지만 전기 작업은 안전이 최우선이므로, 경험이 부족하시다면 전문 전기기사에게 부탁하는 것이 가장 안전한 방법입니다.

    제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

  • 전등을 추가로 설치하실 경우에는 기존에 있는 전선에서 연장하여 사용하시면 됩니다. 천장에 전선이 없는 경우 벽이나 아니면 주변 콘센트 등으로부터 연장선을 따로 연장할 수 있습니다.

  • 천장에 전기가 없으면 기존에 선로 따서 연결하면 안됩니다. 기존라인(ex전열라인) 누전차단기가 설치 되어 있고 새로 설치하고 싶은 전등라인은 따로 설치해서 누전차단기도 같이 설치 되어야 합니다. 따로 설치 하는 이유는 기존라인 누전이 발생하면 누전차단기가 보호해주고 새로 설치한 전등라인 누전이 발생하면 누전차단기가 보호해줍니다.

    A(누전차단기)-기존라인

    B(누전차단기)-전등라인

  • 아주 대충해도 콘센트에 리드선 (그냥 연장선)을 꽂고 천장에 등을 설치하면 됩니다 긴 멀티탭도 마찬가지입니다

    그것을 벽안쪽 천장안쪽으로 선을 넣어야 하는데 , 인근에 전등이 있으면 그 선에서 빼야합니다

    그러면 한 스위치로 조정이 가능합니다. 이 또한 선을 안보이게 하려면 작업이 어려워집니다

  • 보통은 실내에 전등이 기본적으로 설치되어 있기에 주변에 전등이 있다면 주변전등에서 조인하여 설치 하시는 것이 가장 간단한 방법입이다. 감사합니다.

  • 전기작업을 전부 다시 해야 할 필요는 없는거 같구요.

    전기는 잘못 만지면 위험하니 전문가를 부르는 것이 좋아요.

    전문가가 오면 천정 주변 전기 따올때가 있는지 확인 할꺼구요.

    만약 없으면 벽 매립콘센트에서 따서 올라가야 해요.