아하
학문

전기·전자

레알자애로운음악가
레알자애로운음악가

방화문 자동폐쇄장치와 수신기 메커니즘 질문

제가 소방 시설일을 처음 하고 있는데 오늘 자동폐쇄장치가 계속 닫히는 문제가 발생, 상황실에서는 정상 상태로 표시되는 일이 있었는데요

보드 교체 후 정상작동 되었는데 궁금한 점이 있어서 문의드립니다

제품의 특징 (EP3000) - 제조사 : 삼화정밀

ㆍ 사용전압 : 24V
ㆍ 사용전류 : 무부하시 35mA 이하 / 부하시 200mA 이하
ㆍ 구동방식 : MOTOR 구동방식
ㆍ 수신기 기종에 따라 ± 신호 변환 가능
ㆍ 수동 점검 스위치 내장
ㆍ 화재 또는 응급 상황시 자동으로 폐쇄 (예비전원 Super condenser)
ㆍ 구간별 속도조절 가능
ㆍ 외부장치(수신기 등) 에서 작동상태 및 도통상태 확인 (종단저항 내장)

1.평상시 24V 입력이 들어오고 자동폐쇄장치에 설치된 종단 저항을 거쳐 24V 보다 낮은 전압이 흐르고 수신기에서는 이걸 '정상 상태'로 확인한다?

2.화재 신호를 받으면 전류가 끊기고 0V가 되어 문이 닫히게 되고, 전류가 흐르지 않기 때문에 종단 저항을 거치지 않고, 그래서 24V 신호를 수신기에서는 문이 '닫혔다' 즉 '작동됨'으로 인식한다?

3.방화문을 수동으로 닫아도 수신기는 '닫힘' 상태로 인식할까요?

인식하지 못한다면 24V가 계속 흐르는 상태라는 뜻인데 그 자동폐쇄장치는 전기적인 신호로만 작동한다는 뜻인건가요?

감사합니다

55글자 더 채워주세요.
4개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 김종덕 전문가입니다.

    방화문 자동폐쇄장치는 화재구획(화재확산방지)을 위해 설치하는 문에 사용되고, 화재감지기와 연동되어, 화재 발생 시 자동으로 문이 닫힙니다.

    일반적으로 화재수신기의 신호를 받아 닫히는 방식이 많이 사용됩니다.

    비상문 자동개폐장치는 비상(화재) 시 탈출하는 문으로 언제나 열려있어야 되고, 평상시에는 감가놓고 사용하다가 화재감지가 되면 문을 열 수 있게끔 해주는 장치입니다.

    주로 아파트나 고층건물의 피난층에 설치됩니다.

    경찰과 소방 담당자의 요구 사항에 따라 설치 여부를 결정합니다.

  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.

    1. 평상시 자동폐쇄장치에 24V 전압이 입력되면, 종단 저항을 통해 약간의 전류가 흐르고 수신기에서는 이를 '정상 상태'로 인식합니다. 이는 종단 저항을 통한 전압 강하가 발생하기 때문입니다.

    2. 화재 신호를 받으면 자동폐쇄장치는 전류 공급이 중단되어 문이 닫히게 됩니다. 이때 수신기는 0V 상태를 감지하고 이를 '작동됨'으로 인식하게 됩니다. 전력이 차단되며 종단 저항을 통한 전류 흐름이 멈추기 때문입니다.

    3. 방화문을 수동으로 닫더라도 수신기가 '닫힘' 상태를 인식하려면 전력 공급에 변화가 없어야 합니다. 즉, 전류가 지속적으로 흐르는 상태라는 뜻이며 전기 신호로만 작동하는 시스템입니다. 따라서 전류 변화 없이 수동으로 닫을 경우 수신기에서 이를 바로 인식하지 못할 수 있습니다. 이는 시스템의 구체적인 설정에 따라 달라질 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    네 평상시에는 24V 전원이 공급되고, 자동폐쇄장치 내부의 종단 저항을 거쳐 감소한 전압이 흐르면서 수신기는 이를 ‘정상 상태’로 인식합니다. 화재 신호 시 전원이 차단 되면서 문이 닫히고 전류가 흐르지 않아 종단 저항을 거치지 않은 24V 신호가 감지되며, 수신기는 이를 닫힘으로 인식합니다. 방화문을 수동으로 닫아도 전원이 계속 공급되므로, 수신기는 정상 상태로 인식하며 닫힘 여부를 감지하지 못합니다. 이는 해당 자동폐쇄장치가 전기적 신호로만 작동하기 때문입니다.

  • 탈퇴한 사용자
    탈퇴한 사용자

    안녕하세요. 전기전자 분야 전문가입니다.

    방화문 자동폐쇄장치와 수신기의 메커니즘에 관한 질문에 대해 설명해 드리겠습니다. 기본적으로 자동폐쇄장치는 24V 전원을 공급받아 정상 상태를 유지하며, 수신기에서는 이 전압 상태를 '정상 상태'로 인식합니다. 화재 시 전원이 차단되어 0V가 되면, 이로 인해 문이 닫히고 수신기에서 이를 '작동됨'으로 인식하게 됩니다. 따라서 수신기에서는 24V 공급이 끊겼을 때 문이 닫혔다고 판단합니다.

    수동으로 방화문을 닫을 경우, 이 신호는 전기적 신호로 전달되지 않기 때문에 수신기는 여전히 전원이 공급되고 있는 것으로 인식하여 '닫힘' 상태로 판단하지 못할 수 있습니다. 이는 자동폐쇄장치가 전기적 신호에 의해 작동하는 구조라는 점에서 기인합니다. 수동으로 문을 닫으셨다면 시각적 또는 물리적 방법으로 상태를 확인해야 할 것입니다.

    좋은 하루 보내시고 저의 답변이 도움이 되셨길 바랍니다 :)