아핫뉴스실시간 인기검색어
아핫뉴스 화산 이미지
아하

자격증

전기기사·기능사

엔리코오노프리
엔리코오노프리

접지 시스템을 만들 때 접지 저항을 최소화 하는 법을 알 수 있을까요?

안녕하세요?

접지 시스템에 관해 궁금한 점이 있습니다.

접지 저항을 최소화 할 수 있는 방법을 설명해주시기 바라며 주요 설계 방법이 어떤 게 있을까요?

55글자 더 채워주세요.
3개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.

    접지 저항을 최소화하기 위해서는 몇 가지 방법을 고려할 수 있습니다. 먼저 적절한 접지 도체와 접지 전극을 사용하는 것이 중요합니다. 도체는 전기 전도도가 높은 재료를 선택하시는 게 좋고, 전극은 가능한 넓고 깊게 설치하여 접지 저항을 줄이는 것이 일반적입니다. 토양 저항률을 낮추기 위해 토양을 개량하거나, 저항이 적은 화학 물질을 첨가하기도 합니다. 또한 다수의 전극을 사용하고, 그 사이의 거리를 적절히 유지해서 전극 간의 상호 저항을 줄일 수 있습니다. 실질적인 접지 설계를 위해서는 현장 조사를 통해 토양의 전기적 특성을 파악하고, 이에 맞춘 적절한 설계를 진행하는 것이 중요합니다.

    제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    접지 저항을 최소화하기 위해서는 접지 전극의 설계와 설치 방법, 토양 특성에 맞춘 개선 작업, 정기적인 유지보수가 중요합니다

    보통 원칙은 접지봉길이는 길게 접지하는 깊이는 깊게 그리고 병렬로 접지 봉 결선하는 방법이 있습니다

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    접지 저항을 최소화하는 것은 전기적 안정성을 확보하고 장비 보호를 위해 중요합니다. 이를 위해 다양한 설계 방법과 기술이 사용됩니다.

    1. 접지 저항 최소화 방법

      • 접지봉 설치

        • 길이 늘리기 - 접지봉의 길이가 길어질수록 지중으로 더 깊이 들어가 저항이 낮아집니다.

        • 직경 확대 - 접지봉의 직경을 증가시키면 접촉 면적이 늘어나 접지 저항이 감소 합니다.

        • 복수 접지봉 사용 - 여러 접지봉을 병렬로 설치하여 접지 저항을 줄입니다. 접지봉 간 거리는 일반적으로 봉 길이의 두 배 이상으로 유지해야 상호 간섭을 줄일 수 있습니다.

      • 접지봉 재료 선택 - 동이나 구리 도금 강철을 사용하면 전기 전도율이 높아 접지 저항이 감소합니다.

      • 접지망 설계 - 접지봉 대신 접지망(그리드)을 설치하여 표며적을 넓히고 저항을 분산합니다. 이는 대규모 시설이나 변전소에 주로 사용합니다.

    1. 주요 설계 방법

      • 접지봉 병렬 연결

        • 여러 개의 접지봉을 병렬로 연결하면 총 접지 저항을 줄일 수 있습니다.

        • 병렬 연결 시 접지봉 간의 거리를 적절히 유지하여 전류 간섭을 방지해야 합니다.

      • 그리드 접지 설계

        • 대형변전소나 데이터센터에서는 접지봉 대신 접지망 설계가 유리합니다.

        • 넓은 영역에 걸쳐 접지 전극을 설치하여 전류 분산을 극대화 합니다.

      • 링 접지 시스템

        • 특정 시설을 둘러싸는 형태의 링 구조를 활용하면 효과적인 전류 분산이 가능 합니다.

      • 복합 접지 시스템

        • 접지봉, 접지판, 접지망 등을 조합하여 다층적인 접지 구조를 설계합니다.

    1. 주의 사항

      • 지중 부식 방지

      • 접지 저항 측정

      • 국개 규정 준수

    위 방법들을 적절히 조합하며 접지 저항을 효과적으로 최소화할 수 있습니다.