변압기에 금속제 외함에는 몇 종 접지 공사를 하여야 하는가라는 문제를 봤는데요이 몇 종 접지 공사라는 것이 무엇인가요 왜 이런 차이를 두는 걸
변압기에 금속제 외함에는 몇 종 접지 공사를 하여야 하는가라는 문제를 봤는데요이 몇 종 접지 공사라는 것이 무엇인가요 왜 이런 차이를 두는 걸까요
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
변압기의 금속제 외함에 대한 접지 공사는 안전을 위해 필수적입니다. 접지 공사의 종류는 주로 접지의 목적과 설치 환경에 따라 달라지며, 변압기 외함에는 주로 제3종 접지 공사가 적용됩니다. 제3종 접지는 일반적으로 건축물 외곽에 설치된 기기나 설비의 전기적 안전을 확보하기 위해 사용됩니다. 이는 외함에 누전이 발생했을 때 전류가 지면을 통해 안전하게 흐르도록 하여 화재나 감전 사고를 방지하는 역할을 합니다. 이를 통해 전기 설비의 안전성을 높이고 인명 보호를 도모할 수 있습니다. 제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.
이전에는 접지 공사의 구분을 두고 있었으나,
현재는 1종, 2종, 3종의 구분이 없이 일반적인 접지 공사를 하고 있습니다.
그렇기 때문에 따로 구분하지 않으시고,
접지 공사 하나로 기억을 하시면 됩니다.
각 장소에 따라서 허용된 값 이하로 접지 공사를 하시면 됩니다.
안녕하세요. 유순혁 전기기사입니다.
변압기 금속제 외함에는 제3종 접지 공사를 해야 하며, 이는 감전 및 화재 위험을 방지하기 위함입니다!
접지 공사의 종류는 전기 설비의 안전성과 사용 환경에 따라 차이를 둡니다!
안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.
접지 공사라는 것은 저항을 수치를 조절을 해서 지상에 있는 누전에 의한 것을 땅으로 보냅니다 그래서 가장 위험한 것은 가장 낮은 저항으로 연결을 해 두어야 된다는 것이죠 금속제 외함 같은 경우는 보통 일종 접지를 하고 10옴 이하로 합니다안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.
1종접지는 주로 고압기기나 고압기기 시설물의 울타리 같은 곳에 사용됩니다.
2종접지는 고압 변압기 중성점 접지인데 변압기에 따라서 수치가 달라집니다. 또한2종 접지는 변압기 중성점접지에 쓰이죠.
3종 접지는 저압인 일반 전기기기(각종기기의 외함)에 사용하도록 되어있습니다.
특 3종 접지는 저압이지만 중요한 장비나 위험성이 있는곳에 사용합니다.
감사합니다.