연기감지기를 설치하지 못하는 경우 차동식 분포형 감지기가 적응할 수 있는 환경은?
연기감지기를 설치하지 못하는 경우 차동식 분포형 1종, 2종 감지기 모두가 적응할 수 있는 환경은 어떤 환경이 인지 알고 싶습니다.
55글자 더 채워주세요.
3개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.
아래 5가지 환경입니다.
먼지 또는 미분 등이 다량 체류하는 장소
부식성 가스가 발생할 우려가 있는 장소
연기가 다량 유입될 수 있는 장소
배기가스가 다량 체류할 수 있는 장소
물방울이 발생하는 장소
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
차동식 분포형 감지기는 온도 변화를 감지하여 화재를 인식하는 방식입니다. 차동식 1종과 2종 감지기는 둘 다 높은 먼지나 습도의 환경에서 연기감지기 대신 설치할 수 있습니다. 공장, 주차장, 창고와 같은 장소가 이에 해당됩니다. 이곳들은 일반적으로 연기보다 온도가 더 빠르게 상승할 수도 있는 공간이므로 차동식 감지기가 유리합니다.
제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.
차동식 분포형 1종 감지기: 급격한 온도 변화를 빠르게 감지하는데 적합. 사무실, 주거 공간, 학교, 병원, 도서관 및 박물관과 같은 환경에서 유용.
차동식 분포형 2종 감지기: 완만한 온도 변화를 감지하는데 적합. 주방, 식당, 기계실, 공장, 차고 및 창고와 같은 환경에서 유용.
연기감지기는 쉽게 제분이나 연기가 날만한 작업장소, 건설현장등을 피해서 설치하기 때문에 위와 같은 차동식이 쓰입니다