자격증
내열 케이블은 어느정도 열까지 견딜수가 있나요?
우리가 외부에서 전선 작업을 할때 보면 내열 케이블을 설치를 하는데요.
이러한 내열 케이블 같은경우 어느정도 열까지 견디는지 궁금 합니다.
55글자 더 채워주세요.
2개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.
사용되는 소재에 따라 내열성이 달라지므로 데이터시트에 기재된 수치가 제일 정확한데요. 보통의 내열 케이블은 일반적으로 105℃, 150℃, 200℃, 300℃ 등 다양한 열을 견딜 수 있게 되어 있습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.
외부에서 전선 작업을 할 때 사용하는 내열 케이블(Heat Resistant Cable)은, 말 그대로 높은 온도에서도 절연 성능과 안전성을 유지할 수 있도록 설계된 케이블입니다. 이런 케이블은 특히 태양광, 옥외 배선, 고온 장비 근처, 전기차 충전설비, 산업 플랜트 등에서 사용됩니다.
주요 사용 예시
XLPE 케이블: 고압 배전선로, 태양광 설비, 산업 전기 배선 등에 일반적으로 많이 사용됨.
실리콘 고무 케이블: 히터 근처, 보일러실, 고온 노출 설비 등에서 사용.
불소수지/PTFE 계열 케이블: 화학공장, 제철소, 반도체 공장처럼 고온 + 화학물질이 많은 곳.
MI 케이블: 화재에 대비한 방화설비, 발전소, 핵심 산업시설 등.
일반 내열 케이블은 보통 90~110℃ 정도 견디며, 특수한 경우는 200℃ 이상도 견딜 수 있는 고급 케이블이 사용됩니다. 외부 전선 작업에 사용하는 내열 케이블도 설치 환경(직사광선, 온도, 습기)에 따라 적절한 케이블이 선택되어야 하며, KS 또는 IEC 기준에 맞게 선정하는 것이 중요합니다.