아하
학문

기계공학

탈퇴한 사용자
탈퇴한 사용자

소방공사에서 스프링클러 시스템 설계 시 고려해야 할 사항은 무엇인가요?

소방공사에서 스프링클러 시스템을 설계할 때 어떤 요소를 고려해야 할지 궁금합니다. 예를 들어, 물의 흐름, 압력, 분사 범위 등을 고려한 설계가 필요하다고 들었는데, 이를 위한 기준이나 설계 지침은 무엇인지 알고 싶습니다. 또한, 특정 건축물이나 환경에 맞는 스프링클러 시스템을 선택하는 방법과, 시스템을 점검하고 유지하는 방법에 대해서도 설명해 주세요.

55글자 더 채워주세요.
5개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 서종현 전문가
    서종현 전문가
    풍강 생산기술 및 공무팀

    안녕하세요. 서종현 전문가입니다.

    소방공사에서 스프링쿨러 시스템을 설계할 때 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다.

    1. 물의 흐름과 압력 : 스프링 쿨러는 적절한 물의 흐름과 압력이 필요합니다. NFPA13(미국국립소방협회 기준)에 따르면 최소한의 흐름과 압력을 기준으로 설계해야 합니다.

    2. 분사범위 : 스프링쿨러 헤드의 분사 범위는 화재를 효과적으로 제압할 수 있도록 설정해야 하며, 각 지역의 화재 위험도에 따라 선택해야 합니다.

    3. 주변환경 : 특정 건출물의 용도(상업, 주거,산업등)에 따라 스프링쿨러의 유형과 설치위치를 조정해야 합니다.

    4. 기준 및 지침: NFPA13을 포함하여,지역 소방 규정 및 건축법을 준수해야 합니다. 이 기준들은 스프링 쿨러 시스템의 설계, 설치 및 유지 관리에 대한 지침을 제공합니다.

    특정 건축물이나 환경에 맞는 스프링쿨러 시스템을 선택할 때는 해당 건축물의 용도,높이,내부구조등을 고려하여 적절한 타입(오픈형,감지형 등)을 선택해야 합니다.

    시스템 점검 및 유지 관리 방법으로는 정기적인 검사(예:6개월마다)펌프와 밸브의 작동상태 확인, 물탱크 수위 점검, 스프링 쿨러 헤드의 청소 및 교체 등을 포함합니다. 이러한 점검은 시스템의 신뢰성을 높이고, 화재발생시 즉각적인 대응을 보장합니다.

  • 안녕하세요. 김민규 전문가입니다.

    우선 호환이 가능한지 여부가 중요합니다. 또한 지형지물 특색에 맞게 적합한 설계가 반영될 수 있어야 합니다.

  • 안녕하세요. 안다람 전문가입니다.

    소방공사에서 스프링클러 시스템 설계 시 고려사항

    • 설계기준 : nfsc103에 따라 방출압 1바 이상 방출량 80lpm 이상을 유지해야 합니다. 설치장소 용도에 따라 설계 면적 내 작동 헤드 수가 달라집니다.

    • 수리계산 방식 : 성능위주 설계를 위해 수리계산 방법을 사용하여 정밀하고 경제적인 설계를 합니다.

    • 설계 적차 : 설계기준 결정,입력데이터 결정,필요유량 결정, 노즐 배치 결정,수리계산 수행 순으로 진행합니다.

    • 유속 기준 : 가지배관은 6m/s미안, 그외 배관은 10m/s 미만으로 설계합니다.

    • 설계 면적 : 수리학적으로 가장 먼 부분의 스프링클러 헤드로부터 결정합니다.

    • 유지관리 : 정기적인 점검으로 누출,부식,손상 여부를 확인하고 헤드 주변을 청결히 유지합니다.

    • 보호 조치 : 헤드에 보호 커버를 설치하여 물리적 충격과 오염을 방지합니다

    • 직원 교육 : 스프링클러의 중요성과 올바른 사용방법에 대해 교육합니다.

  • 안녕하세요. 김민선 전문가입니다.

    스프링클러 시스템 설계 시 건축물의 용도, 크기, 화재 위험 등급을 우선적으로 고려해야 합니다. 설계 기준은 보통 국가별 소방기준(NFPA 13 등)을 따르며, 적절한 물의 흐름량(GPM)과 압력(PSI)을 유지할 수 있도록 배관 및 펌프 설계를 진행합니다. 스프링클러 헤드는 화재 위험에 따라 분사 범위, 방출 밀도, 설치 간격을 설정하며, 건물 구조와 천장 높이에 맞는 제품을 선택해야 합니다. 특정 환경(예: 주거용, 공장, 주차장)에서는 내열성이나 부식 방지 기능이 강화된 헤드를 선택할 수도 있습니다. 시스템 점검과 유지 관리는 주기적인 작동 테스트, 배관 내 이물질 제거, 헤드 손상 여부 확인 등이 포함되며, 이는 연간 또는 분기별로 수행해야 안정성이 유지됩니다. 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.

  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    설계 기준 및 요구 사항

    수원 용량 - 스프링 클러 헤드의 기준 개수에 1.6m³를 곱한 양 이상으로 설정

    가압송수장치- 헤드 선단 압력 1-12kg/cm² , 송수량 최소 80LPM

    방호구역 - 바닥면적 3,000m² 이하 , 1개 이상의 유수검지장치 설치 ,2개 층을 초과하지 않도록 설계

    수리계산 및 배관 설계

    배관 마찰손실 고려- 필요낙사 = 배관마찰손실수두 +10

    배관 구경 - 방수압력 1kg/cm²를 기준으로 80LPM 이상의 방수서능을 충족하도록 설계

    고려 사항

    용도별 위험도 분류 - 화재 특성에 따른 용도 분류 필요

    실별 특성- 스프링 클러 설계를 위한 실별 위험용도 구분 필요

    유지 관리 및 점검

    누출,부식, 손상 징후 확인은 정기적인 유지보수 점검이 필요

    스프링클러 헤드 청결유지- 장애물 제거

    헤드오 노즐 청소 - 최소 월1회

    스프링클러는 건물의 특성과 용도에 맞는 시스템을 선택하는게 중요하며 정기적인 점검과 유지보수를 통해

    시스템의 효율성을 유지해야 합니다.