HVAC(공기조화설비)에서 Chiller(냉동기) 와 ACCU(Air Cooled Condensing Unit) 차이는?
HVAC 시스템을 공부하다 보면 Chiller(냉동기)와 ACCU(Air Cooled Condensing Unit)가 나오는데, 둘의 차이가 무엇인가요?
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.
Chiller(냉동기)는 물을 차갑게 만들어 건물이나 공정의 열을 흡수하는 주요 장치입니다. 이 차가운 물을 순환시켜 냉방을 하게 됩니다. 주로 대규모 냉방 시스템에 사용됩니다.
반면, ACCU(Air Cooled Condensing Unit)은 냉동 시스템의 한 구성요소로, 냉매가 응축되면서 발생하는 열을 외부 공기로 내보내는 역할을 합니다. Chiller 시스템의 일부로 사용되어 냉각 과정의 열을 외부로 방출하기도 합니다.
핵심적인 차이는 Chiller가 물을 냉각하는 주체라면 ACCU는 냉각 과정에서 발생한 열을외부로 버리는 부분이며 특히 공기를 이용한다는 점입니다.
안녕하세요. 안다람 전문가입니다.
언급하신 내용들은 모두 냉각시스템을 이야기하는데요 작동방식에 따라 차이가 있습니다.
칠러는 대형 건물이나 산업용 시설에서 사용되구요
accu는 소형 상업시설이나 주거용 건물에서 사용됩니다.
특히 칠러는 주로 물을 냉각 매체로 사용하지만 accu는 공기를 이용하게 됩니다.
안녕하세요. 김상규 전문가입니다.
말씀하시는 칠러는 냉동기 이고
ACCU는 공냉식 응축장치 로 말할 수 있습니다.
일단 기본적으로
냉동기는 여러 방식이 있으나
냉매증기를 압축기로 압축하는 방식의 터보냉동기, 스크류식 냉동기, 왕복동식 냉동기 등이 있으며
냉매증기를 흡수했다가 다시 재생하는 방식으로 싸이클이 돌아가는 흡수식 냉동기 가 있습니다.
응축장치는 크게 공냉식, 수냉식으로 나눌 수 있으며
응축을 한다는 개념으로 보면
냉동기에서 흡수식 냉동기가 아닌 냉매증기를 압축하는 압축방식 사이클 냉동기에서 사용하는 방식이겠습니다.
참고로 흡수식 냉동기는 압축식의 응축기 개념의 기능을 하는 곳은 냉각탑 이 있습니다.
물론 흡수식 냉동기 사이클 내에 응축기가 있으나, 그 내부에서는 수냉식으로 돌아가며
그 수냉식으로 돌아가기 위한 냉각수를 결국 냉각탑에서 열배출을 통해 생산하는 시스템입니다.
냉매 압축식 부분에서만 설명드리면
냉동기는 필요한 공간에 냉수를 통한 공기조화를 하는 경우는 냉수 생산 위한 열교환을 할 것이고
그게 아닌 냉매를 증발기 배관통해 바로 공기를 불어주는 경우는 바로 직팽식으로 공급되는 방식으로 되겠는데요.
열교환통한 냉수를 생산하든, 바로 공기를 통한 열교환을 하든
냉동기에서 결국 열교환을 통해 흡수한 열은
바깥으로 배출해야 합니다. (에어콘으로 치면 실외기 겠지요.)
그 열을 배출해주는 곳이 말씀하시는
ACCU 부분으로
그곳에서 공기로 냉매를 냉각해서 응축시키면서 열을 배출시키는 방식입니다.
상황에 따라 공냉식이 아닌 수냉식을 쓰는 응축장치도 있습니다.
간단히 말씀드리면
칠러는 에어콘의 실내기 내부 증발코일과
실외기의 압축기 부분이 속해진 것이며ACCU(공냉식 응축장치) 는 에어콘의 실외기 에서
압축기를 제외한 실외기 휀 과 냉매코일의 부분을 담당한다고 보시면 편하겠습니다.
Chiller(냉동기)는 물을 냉각시켜 건물이나 공정의 열을 제거해주며 대규모 건물이나 산업용 공정에 주로 사용되고 있습니다. ACCU(Air Cooled Condensing Unit)는 공기를 이용해 냉매를 응축시켜 직접 공간을 냉각해주며 소규모 건물이나 특정 공간에 주로 사용되고 있습니다. Chiller는 냉각된 물을 매체로 사용하고, 보통 건물 외부나 기계실에 설치되며 ACCU는 냉매를 직접 사용하고 Chiller와 유사하게 주로 건물 외부에 설치됩니다. Chiller는 공랭식 또는 수랭식으로 냉각할 수 있고 ACCU는 주로 공랭식으로 작동합니다.