컨테이너 연결 전기선 질문드립니다.
이번에 공사를하면서
컨테이너에서 나가는 전선을 다른곳으로 연결했는데요 사진에서 보는거같이
저렇게 테이프로 김곡 연결했는데 저렇게해도 문제없을까요?
안녕하세요. 김준연 전문가입니다.
컨터네이너 주차단기 1차측에 연결 할때 저런식으로 테이블 마감 처리를 합니다. 결론부터 말씀드리자면 미관상 안좋아보일수있지만 큰 문제는 없습니다. 테이핑으로 잘감겨놓으면 일반 전선과 크게 다르지 않습니다. 다만 저렇게 노출이 심한장소에 있으면 테이프가 날씨에 영향을 받아 떨어지거나 굳어져떨어질수 있습니다. 그렇게 되면 누전및 누설전류가 발생하여 컨테이너 차단기가 떨어질 가능성이 높습니다. 테이플 주기적으로 교체를 하며 잘 관리하샤여 컨테이너 생활에 큰 무리가 없을것 같습니다.
제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
매우 위험해 보입니다.
일시적인 대응책 일뿐 시간이 지나면 접착력이 약해져 환경에 의해 손상될 가능성이 매우 높습니다.
전선 커넥터 또는 수축 튜브를 사용하거나 사용계획이 없다면 납땜 처리 후 튜브 사용을 통해 외부로 부터
완벽히 보호 하는 것이 바람직합니다.
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.
보통 다 저렇게 연결합니다. 쥐가 갉아 먹거나 하지 않으면 큰 문제는 생기지 않습니다.
하지만 테이핑 상태가 불량하거나 얇으면 문제가 생길 수도 있습니다.
정확한 것은 접속점이 안보이게 하는 것이 맞습니다.
안녕하세요. 박준희 전문가입니다.
전기선에 감긴 테이프는 전기용 절연테이프입니다. 즉 외부와의 전도를 방지하여 감전사고를 예방하기 위함이죠.
감사합니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
사진 속 전선 연결 상태는 외부 노출 환경에서 절연 테이프만으로 고정하고 있어 전기적 안전성 및 성능에 매우 취약해 보입니다 비바람 자외선 진동 등에 의해 절연이 손상되거나 접촉 불량 합성 누전 감전 위험이 커질 수 있으니 인증된 방수 접속함 이나 정식 단자함 사용이 필요해 보입니다