전기가 내려갔는데 차단기를 천천히 올리면 켜집니다.

오전에 누전인지 간판 차단기가 떨어져서 수리 알아보다가 천천히 켜보니까 차단기가 올라갑니다.

그래서 다시 평범하게 탁 올리니 다시 떨어지고요.

혹시 왜 이런거죠?

55글자 더 채워주세요.
6개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가하기 이미지
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 전찬일 전문가입니다.


    차단기를 천천히 올렸을 때는 올라가지만 빠르게 올리면 다시떨어지는 현상은 내부누전이나 과부하가 있을 때 나타나는 경우가 많습니다. 차단기는 갑작스러운 전류 이상을 감지하면 안전을 위해 즉시 내려가게 설계되어 있는데, 천천히 올리면 순간적으로 전류가 급증하지 않아 일시적으로 올라가는 것처럼 보일 수있습니다. 하지만 실제로는 누전이나 고장 부위가 있어서 정상 상태로 완전히 전원이 연결되면 다시 과전류가 발생해 차단기가 내려갑니다. 이런 경우에는 정확한 원인을 찾기위해 누전 검사기나 전기 전문가의 점검을 받는것이 안전하며, 무리하게 차단기를 반복해서 올리는것은 위험할 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.

    빠르게 올리면 순간 과부하 또는 누전으로 차단기가 떨어지는 경우가 많습니다.

    오래된 차단기일수록 노후화로 인해 민감도가 떨어지고, 회로에 누전이나 과부하가 있으면 계속 떨어질 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 박준희 전문가입니다.

    누전차단기의 불량으로 보여집니다.

    정해진 용량을 차단하는 기능이 부적합하기에 제 기능을 못하는것이죠.

    감사합니다.

  • 안녕하세요. 김준연 전문가입니다.

    지금 현상황으로 보았을때 간판에서 누전 아니면 차단기 불량으로 보입니다. 간판에 작동되어 전류가 투입되면서 누전을 감지해서 떨어지는경우도 있고, 차단기 불량으로 일정시간후에 떨어지는경우가 있습니다. 절연저항계로 찍어보면 바로 알수 있지만 없으시다면 차단기 2차측을 모두 분리 하시고 차단기를 올려보시기 바랍니다. 그전과 동일하게 떨어진다면 차단기 불량이고 떨어지지 않으면 누전으로 의심하고 간판회로나 간판에 누수가 있는지 잘 살펴봐야할것 같습니다.

    제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    찬단기를 천천히 올렸을 때는 순간적인 전류 변화가 적어 차단기가 오르지만 빠르게 올리며 급격한 전류 유입으로 누전차단기가 다시 떨어질 수 있어 누전보다는 기기나 회로에 순간 과부하나 접점 문제일 가능성이 높습니다. 정확한 원인 파악을 위해선 전기 기기 분리 후 하나씩 연결해보거나 전기기사의 점검을 받아보는 것이 좋습니다.

  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    차단기 오래되어 노후화로 인해 발생하거나 불량일 수 있습니다.

    또한 회로에 누전이 발생하거나 과부하로 인해 떨어질 수 있으며, 천천히 올릴 때는 접점이 붙어서 같이 올라 갈 수는 있지만 결국에는 다시 떨어지는 현상이 발생합니다. 차단기가 오랜된 경우라면 교체를 할 필요가 있으며, 전자기기 제품을 코드를 다 뽑고 차단기만 올려서 문제를 확인하는 것도 중요합니다.