전기관련 차단기 부하 테스트 시에 이렇게 하면 문제 될까요?
저는 문제없다고 판단해서, 셋팅을 했는데...문제가 발생하네요..
차단기 10AT 14개를 병렬로 잡고 개별 부하(5A)가 아닌 총 부하로 계산해서 70A를 걸었는데 차단기가 일부 떨어 지내요 왜 그럴까요?
저는 문제 없다고 판단햇는데 잘못된 생각일까요?
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.
차단기를 병렬로 연결할 때 각 차단기의 정격 전류를 초과하면 문제가 발생할 수 있습니다. 10AT 차단기를 14개 병렬로 연결했을 때 총 부하가 70A로 설정되면 일부 차단기에 과부하가 걸려서 떨어질 수 있습니다. 병렬 연결 시 부하가 고르게 분배되지 않으면 특정 차단기에 더 많은 전류가 흐르게 되어 차단기가 작동하게 됩니다. 따라서 각 차단기에 적절한 부하를 설정하고 부하 분배를 고려해야 합니다. 안전을 위해 차단기마다 독립적으로 부하를 설정하는 것이 바람직합니다.
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
차단기 10AT를 병렬로 연결하면 각각이 10A 이상의 부하를 감당할 수 없게 됩니다. 각 차단기는 설계된 정격 전류 이상이 흐를 때 동작하도록 설정되어 있습니다. 병렬로 14개 연결했을 때, 전체적으로는 140A를 감당할 수 있을 것 같지만, 10A 이상의 전류가 각 차단기에 걸리면 해당 차단기가 작동하게 됩니다. 그래서 총 부하를 70A로 설정했어도 특정 차단기에 부하가 집중되면서 떨어질 수 있습니다. 개별 부하 계산과 차단기 용량에 맞춰 부하를 조정해야 합니다. 병렬 연결은 각 차단기가 동일한 전류를 나누어 받도록 이상적인 조건에서만 가능합니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
차단기를 병렬로 연결할 때는 각 차단기가 독립적으로 작동해야 하므로 총 부하로 계산하여 70A를 걸면 일부 차단기가 과부하로 작동하여 떨어질 수 있습니다. 각 차단기의 정격 전류를 초과하면 차단기가 트립할 수 있으므로 70A를 걸었을 때 일부 차단기가 10A를 초과하여 떨어졌을 가능성이 있습니다. 병렬 연결 시 부하 분배가 고르게 되지 않으면 일부 차단기에 과부하가 걸릴 수 있으니 각 차단기에 맞는 부하를 걸어야 합니다.
안녕하세요. 전기전자 분야 전문가입니다.
말씀하신 대로 10AT 차단기를 병렬로 연결하여 총 부하를 70A로 설정하면 각 차단기마다 고르게 부하가 분산되지 않을 가능성이 있습니다. 차단기는 보통 개별 부하를 고려하여 설계됩니다. 병렬 연결 시 각 차단기가 동일하게 부하를 나누지 못할 경우, 어떤 차단기는 정격 전류를 초과하여 떨어질 수 있습니다. 차단기 간의 전기적 불균형, 접점 저항, 배선 상태 등의 변수도 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 개별 부하에 맞춰 차단기를 사용하는 것이 더 적절하며, 병렬 구성을 최소화하는 것을 추천합니다.
좋은 하루 보내시고 저의 답변이 도움이 되셨길 바랍니다 :)
안녕하세요. 구본민 박사입니다.
차단기를 병렬로 연결한 수 총 부하를 70A로 계산한 방식은 부하 분배 측면에서 문제가 발생할 수 있습니다.
차단기의 보호 특성 : 차단기는 특정 전류 이상이 흐르면 회로를 보호하기 위해 작동하는 장치입니다. 각 차단기의 정격 전류(10A)는 개별 차단기에 해당하는 것이며, 병렬로 연결되었다 하더라도 각각의 차단기가 보호할 수 있는 전류 범위는 여전히 10A입니다. 따라서 총 70A를 병렬로 연결된 차단기들에 걸었을 때, 특정 차단기에 과도한 전류가 흐를 수 있습니다. 이 경우 해당 차단기가 먼저 차단되어 문제가 발생할 수 있습니다.
부하 분배의 불균형 : 병렬로 연결된 차단기들 사이에 부하가 균일하게 분배되지 않았을 가능성이 큽니다. 이상적으로는 병렬 연결 시 부하가 고르게 분배되어야 하지만, 배선 상태, 접촉 저항, 부하 분포 등의 요인으로 인해 특정 차단기에 더 많은 부하가 걸릴 수 있습니다. 이로 인해 특정 차단기가 먼저 동작하게 되는 것입니다.
차단기의 선택적 보호 기능 : 차단기에는 "선택적 보호"라는 개념이 있습니다. 병렬로 여러 차단기를 사용하면, 각 차단기가 제 역할을 하기 어렵고, 동일한 조건에서 작동하지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 특정 차단기는 10A에서 작동하도록 설정되어 있지만, 실제 작동 조건에서 민감도 차이로 인해 일부 차단기가 더 빠르게 작동할 수 있습니다.
온도 및 환경적 요인 : 차단기의 동작은 주변 온도나 환경 요인에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 14개의 차단기를 병렬로 연결했을 때, 주변 온도가 상승하면서 차단기의 과열로 인해 조기 차단이 발생할 수 있습니다. 차단기는 주변 온도가 높을수록 더 낮은 전류에서 차단이 일어날 수 있습니다.
정리해 보면, 차단기를 병렬로 연결하고 총 부하를 계산하는 방식은 부하 분배가 균일하게 이루어지지 않기 때문에 예상과 다른 결과를 초래할 수 있습니다. 차단기 각각의 정격 전류에 맞춰 개별 부하를 설정하거나, 차단기 마다 독립적으로 부하를 설정하는 것이 안전하고 올바른 방법 입니다.