거꾸로 흐르는 시냇물1일 전

히터 컨트롤러 출력량 설정에대해 문의드립니다.

안녕하세요 거꾸로 흐르는 시냇물 입니다.

히터 컨트롤러 출력량을 승온시에는 출력 80프로로 하고 유지시에는 50프로로 설정을 할수 있는지 문의드립니다.

55글자 더 채워주세요.
답변의 개수
7개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 유순혁 전문가입니다.

    히터 컨트롤러에서 말씀하신 출력량을 설정하기 위해서는 PID 제어 기능이 지원되거나 출력 단계 설정이 가능한 컨트롤러 이어야 합니다! 대부분의 컨트롤러는 PID 파라미터를 조정하거나 수동 모드에서 출력 비율을 설정할 수 있습니다.

    컨트롤러 메뉴얼에서 출력 단계 및 설정 방법을 확인하거나, 지원되지 않는 경우 추가적인 PLC 또는 타이머 제어를 고려해보시는 것을 권장드립니다~!

    만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.

  • 안녕하세요. 장철연 전문가입니다.

    컨트롤러 스펙이 어디꺼인지는 모르겠지만 4~20mA SIGNAL이면 일반 컨트롤 가능합니다. 셋 알람으로 스위치나 트랜스미터 쓰시면 더 정확하게 맞추실 수 있습니다.

    만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.

  • 안녕하세요.

    히터 컨트롤러에서 승온 시 출력을 80%로 설정하고 유지 시에는 50%로 설정하는 것은 가능하며, 이를 위해 PID 제어나 온도 설정 기능이 포함된 컨트롤러를 사용하게 되면 단계에 맞춰 출력 비율을 자동으로 조정할 수 있습니다.

    감사합니다.

    만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.

  • 안녕하세요. 박재화 전문가입니다.

    히터 컨트롤러에서 출력 설정을 승온 시 80%로 하고 유지시에는 50%로 설정하는 것은 가능합니다. 이를 위해서는 온도 조절기나 PID 제어 방식이 포함된 컨트롤러를 사용하여, 특정 온도에 도달할 때 출력을 조정하는 방식으로 설정할 수 있습니다.

    만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    일반적으로 히터 컨트롤러는 승온 시와 유지 시에 서로 다른 출력 비율을 설정할 수 있습니다. 말씀하신 것처럼 승온 시에는 빠른 온도 상승을 위해 출력을 80%로, 유지 시에는 안정적인 온도 유지를 위해 출력을 50%로 설정하는 것이 가능합니다

    만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.

  • 안녕하세요. 설효훈 전문가입니다. 히터 컨트롤러를 보면 보통 제어기가 있습니다. 그 제어기를 가지고 승온시 상한 80% 하고 유지 시 상한을 50%설정하면 될것으로 보입니다. 하지마 모델마다 이런 기능을 지원하는게 있고 지원하지 않을 경우도 있습니다. 이럴떄는 외부에서 PLC로해서 히터 컨트롤러를 제어가능할경우도 있습니다. 그럼 PLC로 설정하면됩니다.

    만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.

  • 안녕하세요. 신란희 전문가입니다.

    히터 컨트롤러의 출력 설정은 대부분 PID 제어 방식에 따라 가능합니다. 승온 시에는 출력 비율을 80%로 설정하고,

    온도가 일정 범위에 도달하면 50%로 자동 조정되도록 할 수 있습니다. 이는 PID 제어에서 비례, 적분, 미분 요소를 적절히 설정함으로써 구현할 수 있습니다.

    만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.