자동화재속보설비의 측정위치에 따른 절연저항시험에서 절연저항값을 알고 싶습니다.

소방에서 사용하는 특정소방대상물에 설치되어 있는 자동화재속보설비의 측정위치에 따른 절연저항시험에서 절연저항값을 알고 싶습니다.

55글자 더 채워주세요.
4개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.

    측정위치에 따른 직류 500V 절연저항계로 측정한 절연저항값은 다음과 같습니다.

    1. 절연된 충전부와 외함 간 : 5M옴 이상

    2. 교류입력 측과 외함 간 : 20M옴 이상

    3. 절연된 선로 간 : 20M옴 이상

  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.

    자동화재속보설비의 절연저항시험은 매우 중요합니다. 일반적으로 설비의 절연저항은 500V 메가테스터를 사용하여 측정하며, 최소 절연저항값은 1MΩ 이상이어야 합니다. 특정소방대상물에 설치된 경우에는 환경 조건에 따라 요구사항이 달라질 수 있습니다. 만약 더 구체적인 수치나 현장 조건에 따른 지침이 필요하다면, 관련 규격서나 설비 제조사의 자료를 참조하는 것이 좋습니다.

    제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

  • 안녕하세요. 유순혁 전기기사입니다.

    자동화재속보설비의 절연저항시험에서 요구되는 절연저항값은 일반적으로 500V DC전압에서 100M옴 이상이어야 합니다!

  • 안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.

    특정소방대상물에 설치되어 있는 자동화재속보설비의 측정위치에 따른 절연저항시험에서 절연저항값은 보통은 100메가옴 이상으로 합니다.

    감사합니다.