1종 위락상가 내부계단 규정관련 문의 드립니다.

건축설계사무소에서 계획도면을 받아보았습니다.

궁금한 사항은 1층 - 2층 내부계단 부분입니다.

1층 공간을 너무 계단이 많이 차지하는것같습니다.

질문1. 1종 위락상가 내부계단의 폭(내경)에 대한 규정이 어떻게되나요? (계단이 너무 넓은것같아서요TT)

질문2. 2층 평면도 도면을 보시면 2층계단참에 대한 규정은 어떻게되나요? (2층계단참도 너무 넓은것같아요)

질문3. 계단 아래는 화장실/창고을 만들계획입니다. 계단이 너무 공간차지를 많이 하는것같은데 좋은 방안이 없을까요?

질문 4. 계단 중간쯤에 보면 번개표가 있는데 무슨 의미인가요?

55글자 더 채워주세요.
1개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 염정흠 전문가입니다.

    간단하게 답변을 남기겠습니다.

    1. 법규 상 계단의 폭은 60cm이상입니다. 유효폭으로 보기 때문에 난간대나 벽이 있다면 내폭으로 봅니다. 계단이 있는 상부층의 면적이 200제곱미터 이상이면 폭이 120cm이상으로 만들어야 하지만 도면에 건축물은 200제곱미터 미만이기 때문에 해당없습니다. 위락시설이기 때문에 안전와 편의성을 위해서라도 계단폭은 넓은게 좋습니다.

    2. 계단의 높이가 3m 이상 된다면 3m 마다 1개소 이상의 참을 설치해야 되며, 너비가 120cm 이상되어야 합니다. 계단 부분을 좁게 하더라고 참은 120cm 이상으로 넓게 만들어야 됩니다.

    3. 계단하부에 화장실이나 창고를 사용하신다면 폭을 120cm 이상 두시고 계단 가장자리에 맞춰서 벽을 구획하시면 됩니다. 이때 계단하부 높이를 고려해서 구획하시면 됩니다. 철골구조라면 철재계단일 것 같으니 상부를 막는 것도 신경써야 합니다.

    4. 번개표시(절단선)는 보통 내려가는 계단에 하지 않고 올라가는 계단에 표시합니다. 평면상에 적당한 높이까지만 그리고 절단선을 그려서 그 위로도 계단이 이어진다는 것을 표현한 것입니다. 내려가는 방향에서는 계단이 다 보이기 때문에 절단선을 그릴 필요가 없습니다.

    수정이 필요하다 생각되면 설계자와 협의해서 수정 가능한 것과 수정 불가한 것을 확인해 보시는게 좋습니다.