계속 깜빡이는게 아니라 순간적으로 1초도 안걸리는 속도로 깜빡거리고 다시 아무 증상없다가 또 일정시간 지나면 깜빡 거립대.

천장에 원형 매립등이 9개인데.... 저번주에 9개 전부 교체해도 증상이 똑같습니다... 해결방법이 있을까요?

55글자 더 채워주세요.
2개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    매립등을 모두 교체했음에도 불구하고 여전히 순간적으로 깜빡이는 현상이 지속된다면, 이는 단순히 등기구 자체의 문제가 아니라 전기 설비나 배선, 스위치, 또는 전원 상태에서 원인을 찾아야 합니다.

    주요 원인별 설명

    1. 전원 공급 불안정 (공통 전원 노이즈, 전압 강하)
    • 매립등 9개가 모두 같은 회로에 연결돼 있다면, 해당 회로에 일시적인 전압 변화나 노이즈가 발생할 경우 순간적인 깜빡임이 생길 수 있습니다.

    • 주변의 대형 전기 기기(냉장고, 에어컨, 보일러 등)가 작동/정지할 때 전기 파형이 불안정해질 수 있음.

    → 해결: 전기기기 분산 사용, 차단기(분전반) 내부 상태 점검 필요

    2. 디밍 스위치나 스마트 스위치 사용 여부
    • 디밍 스위치(밝기 조절 기능)나 IoT 연동 스위치 사용 시, 호환되지 않는 LED 조명과 조합되면
      불규칙한 깜빡임이 나타날 수 있습니다.

    → 해결: 일반 스위치로 교체 테스트 / 디밍 기능 OFF 확인
    → 매립등이 디밍 기능 미지원 제품이라면, 디머 스위치 사용은 깜빡임 유발

    3. 배선 접촉 불량 (중성선/N선 포함)
    • 특히 매립등은 배선이 천장 내부에 숨어 있기 때문에 중성선 접촉 불량이 있을 경우
      짧은 시간 동안 전압이 끊기듯 들어왔다 나가며 순간 깜빡임 발생

    • 9개 모두 동시에 깜빡이면 공통선 쪽 문제 가능성 높음

    → 해결: 전문 전기 기사가 분전함 → 천장 배선 전체 점검 필요
    → 중성선 연결 상태 불량이면 위험할 수도 있음

    4. 전류 누설 또는 간섭 (잔광 현상 포함)
    • 특히 LED 조명은 미세한 전류에도 반응하여 잔광이나 순간 깜빡임이 발생할 수 있습니다.

    • 콘덴서 잔류 전기 / 스위치 근처 간섭 등으로 순간 전압 전달됨

    → 해결: 스위치 선에 LED 전용 콘덴서 설치
    → 잔광 제거용 콘덴서 부착 시 간헐 깜빡임 방지에 효과

    확인 및 조치 순서 추천

    1. 모든 등이 동시에 깜빡이는지 확인 → 그렇다면 공통 전원 문제 or 중성선 문제 가능성↑

    2. 스위치 종류 확인 (디밍 여부, IoT 연동 여부) → 디머 스위치일 경우 일반 스위치로 교체 시도

    3. 해당 회로에 대형 전기 기기 연결 여부 확인 → 순간 전압강하 가능성 있는지 점검

    4. 전기 기사를 통해 분전함과 천장 배선, 스위치 점검 → 특히 중성선, 공통 접점 상태 확인

    5. LED 잔광 제거용 콘덴서 설치 고려 → 일반 전기자재 상가나 인터넷에서 2천 원~5천 원 선

    도움이 되셨기를 바랍니다.

  • 안녕하세요. 김준연 전기기사입니다.

    매립등이 순산적으로 깜빡이는 현상은 매립등 문제가아닌 전등기기 안정기의 문제일 가능성이 큽니다. 전압이나 전류 문제라기보다도 전등기기 자체의 문제일 가능성이 높기 때문에 가능하다면 전구자체를 교체하시는것을 추천드립니다. 

    한번더 말씀드리자면 매립등이 9개라면 안정기가 3-4개는 있으것 같습니다. 같은 사양으로 교체하는것도 하나의방법이지만, 지금 전등기기에 맞는 led 기구를 교체해보시는것을 추천드립니다.

    제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다