아하
학문

전기·전자

박식한올빼미194
박식한올빼미194

전선에서 생긴 발열 온도가 얼마까지 괜찮은건가요?

전선에 발열이 나는거 같은데 전선은 몇도씨 까지 괜찮은가요?

발열이 나면 교체해야 되는것이 맞는건가요?

TFR CV 전선 과 VCTF 전선을 주로 사용합니다

55글자 더 채워주세요.
9개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.

    전선의 발열 허용 온도는 전선 종류에 따라 다르지만 일반적으로 TFR 전선은 최대 90°C, CV 전선은 70°C 정도로 사용합니다. VCTF는 약 60°C 정도까지 허용합니다. 이 온도 이상으로 발열하면 절연 손상 및 안전 문제가 발생할 수 있으므로 교체가 필요할 수 있습니다. 발열의 경우 전류 과부하, 접속 불량, 손상 등이 원인일 수 있으므로 이를 점검하여 문제를 해결하는 것이 중요합니다.

  • 탈퇴한 사용자
    탈퇴한 사용자

    안녕하세요. 전기전자 분야 전문가입니다.

    전선의 발열 허용 범위는 사용하는 전선의 종류와 절연 소재에 따라 달라집니다. 일반적으로 PVC 절연 전선의 경우 최대 허용 온도는 70°C이며, XLPE 절연 전선은 90°C까지 견딜 수 있습니다. TFR, CV, VCTF 전선 모두 발열이 너무 높아지면 절연이 손상될 수 있으므로 주의가 필요합니다. 또한, 전선 자체의 온도가 정격 온도를 넘어가면 화재의 위험이 있으므로 교체를 고려하시는 것이 안전합니다. 발열 문제가 지속적으로 발생한다면 전선의 과부하나 손상이 원인일 수 있으니 전문가에게 점검을 받는 것이 좋습니다.

    좋은 하루 보내시고 저의 답변이 도움이 되셨길 바랍니다 :)

  • 안녕하세요. 서인엽 전문가입니다.

    TFR-CV 전선은 보통 70°C에서 90°C까지,

    VCTF 전선은 70°C에서 80°C 정도까지의 온도를 견딜 수 있도록 설계됩니다. 전선에서 발열이 발생한다면,

    이는 과부하, 접촉 불량, 절연 저하 등의 문제를 나타낼 수 있고, 발열이 심하면 절연이 손상되어 단락이나 화재의 위험이 높아질 수 있기 때문입니다

  • 안녕하세요. 박준희 전문가입니다.

    보통 발열이 전선에 생긴다면 사용을 멈추시는게 좋습니다. 절연이 파괴될수도 있기때문이죠.

    감사합니다.

  • 안녕하세요. 강상규 전문가입니다.

    일반적인 개념으론 주변온도가

    30도이상이면 40도까지는 괜찮다고하는데

    그쯤되면 전선이 변형이오며 손으로

    만질수도 없을겁니다

    대체로 손으로 만져보아 뜨거워서 만질수없을때는

    용량에 맞는선으로 교체를 하시는것을

    추천합니다

    전선은 굵기에따라 용량이 정해져 있습니다

  • 안녕하세요. 설효훈 전문가입니다. 전선에서 발생되는 열은 지속적으로 발생되어서 외부 피복이 타서 불이 날수 있습니다. 그래서 각 전선마다 피복의 재질이 다른것입니다. TFR-CV는 가교폴리에틸렌피복을 사용해서 90도까지 견딜수 있고 그 이상되면 탈수 있습니다. VCTF 전선은 PVC 피복으로 60도까지 견딜수 있다고 합니다.

  • 안녕하세요.

    결론적으로 TFR CV 전선의 경우 70도 까지 안전하게 사용할 수 있다로 보고되고 있고, VCTF 전선의 경우는 90도 까지 허용된다고 보고되고 있습니다. 그러나 이처럼 발열이 발생한다는 것은 전선에 과부하가 발생했다고 볼 수 있으므로, 사용하는 전자기기와 전선의 전류 용량을 확인하도록 하는 것이 좋을 것 같습니다.

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    전선의 발열은 전류가 흐를 때 저항에 의해 발생하는 자연스러운 현상입니다. 그러나 발열이 지나치면 전선의 절연 피복이 손상될 수 있습니다. 일반적으로 TFR CV 전선의 허용 온도는 90도씨 VCTF 전선의 허용 온도는 70도씨입니다. 이 온도를 초과하면 절연 피복의 열화가 빠르게 진행되어 화재의 위험이 커집니다. 따라서 전선이 과도하게 발열하는 경우 원인을 파악하고 필요시 전선을 교체하는 것이 맞습니다

  • 안녕하세요. 하성헌 전문가입니다.

    허용가능한 온도까지는 큰 문제가 없겠지만, 허용온도를 초과하면 문제가 발생할 수 있습니다. 전선마다 규격이 다르기 때문에 전선의 매뉴얼을 참고해보시는것이 안전하고 효율이 좋습니다.