소방 펌프 기동점, 정지점에 대해 궁금합니다.
국내에 있는 소방펌프의 충압펌프, 주펌프, 예비펌프의 정지점,기동점을 어떻게 설정하는지 궁금하며 법적으로 정해져 있는지 알려주세요.
안녕하세요. 김상규 전문가입니다.
소방 펌프에서의 압력세팅에서
주펌프와 예비는 동일하다 보고
기동점 정지점을 보면
기동 정지를 Range Diff 눈금으로 사용하는데
레인지가 정지압, 디프는 정기와 기동간 압력 차를 나타난다 이해하시면 됩니다.
기동점은
가장 높은 방수구 까지의 압력을 수두로 환산한 값에
스프링 클러는 0.15 Mpa 옥내 소화전 경우는 0.2 Mpa 을 더해서 설정하는게 일반적이고
정지점은
펌프의 체절압력 보다 약간 높게 설정하여 펌프가 자동으로 정지되지 않도록 해야합니다.
참고로 체절압력이란
펌프 토출측 완전 밀폐 상태에서 펌프가 계속 작동시 도달 가능한 최고 압력을 말합니다.
충압펌프 경우를 보면
충압 펌프 자체가
배관 내 압력 손실에 따른 주펌프의 빈번한 기동을 방지하기 위한 펌프이다보니
기동점은
주펌프 기동점 보다 0.05 MPa 정도 높게 설정하고
정지점은
주펌프 와 동일하거나 약간 낮게 설정해야 합니다.
법적기준은
소방펌프의 기동 및 정지 압력은 체절압력으로 설정해야한다고
국가화재안전 기준에 명시되어 있습니다.
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.
소방펌프의 기동점과 정지점은 시스템의 효율성과 안정성을 보장하기 위해 설정됩니다. 기동점은 일정 수압 이하로 떨어질때 펌프가 자동으로 작동하도록 설정되며, 정지점은 수압이 특정 수준에 도달하면 펌프가 자동으로 정지하도록 설정됩니다. 법적으로 소방시설 설치 및 관리에 관한 규정에 따라 각 펌프의 기동점과 정지점이 정해져있습니다. 일반적으로, 주펌프는 수압이 1.0MPa 이하에서 기동하고 1.2MPa이상에서 정지하는 경우가 많습니다. 예비펌프와 충압펌프는 비상 상황에 따라 다르게 설정될수있으며, 각 소방 시설의 설계 기준에 따라 달라질수있습니다.
안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
충압펌프는 주펌프의 정지점과 같거나 낮은 값을 설정하고 기동점은 주펌프 기동점 보다 0.05 정도 높게 설정합니다.
주펌프 정지점은 펌프 양정을 압력으로 환산한 값으로 설정합니다.
기동점은 가장 높이 설치된 방수구나 헤드로 부터 펌프 중심점까지의 낙차를 압력으로 환산한 값으로 설정하며
양정이 90미터인 경우 주펌프의 기동점은 1.1 메가파스칼로 설정하는 것이 적절합니다.
법적 규정은 옥내소화전 설비 화재안전기준에 따릅니다.