아하
학문

전기·전자

홀쭉한사랑새191
홀쭉한사랑새191

대지전압의 의미가 무엇인가요? 전기 문외한입니다.

절연 저항 측정값의 판정기준은 전기 설비 기준 58조에 따르면, 300V 이하의 대지 전압 150V 이하는 0.1 메가옴이라고 나오는데요. 대지 전압은 무엇을 의미하나요? 또한 300V와 150V 중 어느 것이 대지 전압인가요?

55글자 더 채워주세요.
9개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 박성호 전문가입니다.

    150볼트가 대지전압을 의미합니다. 300볼트는 전체 시스템 전압을 의미합니다. 이러한 조건에서의 절연저항을 생각하시면 됩니다.

  • 안녕하세요. 구본민 박사입니다.

    안녕하세요! 전기 설비 기준과 관련된 질문을 주셨네요. 대지 전압과 절연 저항 측정 기준은 전기 시스템을 안전하게 유지하는 데 매우 중요한 개념입니다. 간략하게 정리해 보면 다음과 같습니다.

    1. 대지 전압이란?

    대지 전압은 전기 시스템에서 한 도체(즉, 전선이나 설비의 도체)와 지면(대지) 간의 전위 차(전압)를 말합니다. 쉽게 말해, 특정 전선이 대지에 대해 가지는 전압이라고 이해하시면 됩니다.

    전기 설비에서는 일반적으로 대지 전압을 고려하여 설계와 안전 기준을 마련합니다. 이는 전기 충격이나 누설 전류와 같은 위험을 줄이는 데 중요합니다.

    2. 300V와 150V 중 어느 것이 대지 전압인가요?

    300V와 150V는 전기 설비 기준에서 언급된 전압으로, 아래와 같이 구분됩니다:

    300V: 일반적으로 선간 전압을 의미합니다. 즉, 두 전선 간의 전압입니다.

    150V: 대지 전압입니다. 즉, 전선 한 가닥과 대지 사이의 전압입니다.

    예를 들어, 단상 220V 시스템에서는 두 전선 간(선간)의 전압이 220V이고, 대지와의 전압(대지 전압)은 각각 약 110V 정도가 됩니다.

    또한, 3상 380V 시스템에서는 선간 전압이 380V이고, 대지 전압은 약 220V가 됩니다.

    3. 전기 설비 기준에서의 해석

    전기 설비 기준 제58조에서 말하는 "300V 이하의 대지 전압 150V 이하"라는 표현은 다음을 의미합니다:

    300V 이하는 선간 전압 기준.

    150V 이하는 대지 전압 기준.

    즉, 전기 시스템에서 대지 전압이 150V 이하인 경우에는 최소 절연 저항값이 0.1 메가옴(100kΩ) 이상이어야 한다는 것을 명시한 것입니다. 이는 전기 설비의 안전성을 확보하기 위한 최소 기준이라고 할 수 있습니다.

    정리해 보면, 대지 전압은 전선과 지면 간의 전압이며, 300V와 150V 중에서 150V가 대지 전압에 해당합니다. 전기 설비 기준에서 이를 명확히 구분하여 안전 기준을 정한 이유는 감전 및 전기 사고를 예방하기 위함입니다. 오늘도 안전한 하루 되세요! 😊

  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    대지 전압은 전선과 대지 사이의 전압을 말합니다.

    두 전압 모두 대지전압에 해당합니다.

    일반적으로 150V이하 저압 범위에 속하며 이는 인체에 안전한 값으로 정의 됩니다.

    대지전압은 전기설비의 안전성을 평가하는 중요한 요소로 쓰입니다.

  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.

    대지전압은 전기 설비에서의 접지된 부분과 비접지된 부분 사이의 전압을 의미합니다. 쉽게 말하면, 대지전압은 실제로 전기 설비가 작동할 때 대지와 연결된 시스템 내에서의 전압을 지칭합니다. 질문자님이 언급하신 300V와 150V 중 어느 것이 대지전압인지는 설치된 시스템의 접지 방식에 따라 달라질 수 있습니다. 대체로 대지전압이라는 용어는 특정한 전압값에 국한되기보다는 접지 혹은 중성점과의 전압을 의미하므로, 설치된 전기 설비의 특성과 상황에 맞춰 구체적으로 이해하셔야 할 부분입니다. 실제로 전압 측정을 통해 확인하는 것이 필요하며, 정확한 판단은 해당 설비의 설계도와 매뉴얼을 참고하는 것이 좋습니다.

    제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

  • 탈퇴한 사용자
    탈퇴한 사용자

    안녕하세요. 전기전자 분야 전문가입니다.

    대지 전압이란 전기 회로에서 특정 전압이 지면, 즉 대지에 대해 얼마나 상대적인 전압 차이가 있는지를 나타내는 용어입니다. 쉽게 말해서, 전기 시스템의 한 점과 지면 사이의 전압을 측정한 값이라고 이해하시면 됩니다. 이는 안전성과 관련이 깊어, 전기 설비를 설계하고 운영하는 데 중요한 요소로 작용합니다.

    질문자님이 언급하신 절연 저항 측정값의 판정기준은 전기 설비의 안전성을 평가하는 기준입니다. 여기서 300V 이하의 대지 전압 또는 150V 이하의 전압 기준은 전기 설비가 운영되는 환경이나 용도에 따라 달라질 수 있습니다. 일반적으로 300V 이하와 150V 이하는 각각 상전압(선과 선 사이의 전압)과 대지 전압(선과 대지 사이의 전압)의 기준이 될 수 있습니다.

    따라서, 전기 설비 기준 58조에 나와 있는 "300V 이하의 대지 전압"이 어떤 설치 조건에서의 상한선을 말하며, 150V 이하는 대지와의 전압 차이가 그 이하일 때 절연 저항 판정 기준으로 해당된다고 이해하시면 됩니다. 이를 통해 전기설비의 안전성을 확보하는 것이 목적입니다.

    좋은 하루 보내시고 저의 답변이 도움이 되셨길 바랍니다 :)

  • 안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.

    대지 전압은 전선과 대지 간 전압을 의미합니다.

    150V가 대지전압이고 300V는 선간 전압입니다.

    안전 기준 설정에 사용됩니다.

    감사합니다.

  • 안녕하세요. 설효훈 전문가입니다. 대지전압이란 설비와 대지 즉 땅과의 전압차를 말하는 것입니다. 보통 300V이상의 대지전압이 발생되면 전기적으로 사람에게 큰 문제가 생길수 있어서 초과하지 않도록 관리하며 150V는 사람의 피부만 문제될수 있어서 그 크기로 기준을 잡은 것입니다. 

  • 안녕하세요. 신란희 전문가입니다.

    대지 전압은 전기 설비의 한 선과 대지(접지된 지면) 사이에 걸리는 전압을 의미합니다.
    300V는 선간 전압이며, 150V가 대지 전압으로, 각 상이 대지와 갖는 전압입니다.
    대지 전압은 안전 기준을 설정하는 데 중요한 요소로, 절연 저항 측정 시 기준이 됩니다.

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    대지전압은 전기 설비에서 전선과 대지 사이의 전압을 말하며 감전 위험을 평가하는 기준이 됩니다. 전압 300V 이하의 설비에서 대지전압 150V 이하란, 각 전선과 대지 간 전압이 150V를 넘지 않아야 한다는 뜻입니다. 여기서 300V는 선간전압이고, 150V가 대지전압입니다.