아핫뉴스실시간 인기검색어
아핫뉴스 화산 이미지
아하

자격증

전기기사·기능사

에쁘니여자
에쁘니여자

단독경보형 감지기의 설치기준은??

단독경보형 감지의 설치기준 중 각 실마다 설치하되 바닥면적 얼마를 초과하는 경우에 그 수량을 늘려 설치를 해야 하는지 알고 싶습니다.

55글자 더 채워주세요.
4개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.

    단독경보형 감지기는 바닥면적이 150제곱미터를 초과하는 경우에는 150제곱미터마다 1개 이상 설치하고 이웃하는 바닥면적이 30제곱미터 미만이고 서로 개방되어 상호 공기가 유통되는 경우 1개의 실로 봅니다.

    1명 평가
  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.

    단독경보형 감지기의 설치는 각 실마다 하나 이상 설치하는 것이 기본입니다. 바닥 면적이 150제곱미터를 초과하는 경우, 추가 설치를 고려해야 할 수 있습니다. 이 기준은 감지기의 정확한 효과를 유지하기 위한 것으로, 주택의 구조나 특성에 따라 세부적인 고려가 필요할 수 있습니다. 따라서 정확한 설치가 필요한 경우, 관련 규정을 확인하거나 전문가의 상담을 받는 것이 좋습니다.

    제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

  • 안녕하세요. 임경희 전기기능사입니다.

    단독경보형 감지기 설치기준은 비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전성능기준(NFPC 201)이에요.

    바닥면적이 150제곱미터를 초과하는 경우에는 150제곱미터마다 1개 이상 설치해야 해요.

  • 안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.

    단독 경보형 감지기가 어떤건물에 설치되는지

    지상인지 지하인지. 아파트인지 건물 빌딩인지

    몇층이상의 고층인지 등 매우 다른 기준이 있기에 답은 불가합니다.

    감사합니다.